Полезные знания Принцип работы систем ОПС

Chicagos

Интересующийся
Регистрация
9/12/16
Сообщения
76
Репутация
267
Реакции
433
RUB
0
Охранно-пожарная сигнализация

oxranno-pozharnaya-signalizaciya.jpg

Общие принципы работы охранно-пожарной сигнализации
Охранно-пожарная сигнализация - система, передающая сигнал состояния объекта (извещение) на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Система конструктивно состоит из следующих узлов:

Охранные датчики. При срабатывании одного или нескольких датчиков (извещателей) поступает сигнал на блок сигнализации. Датчики, объединяясь в группы по расположению или функции, образуют собой зону охраны.

Блок сигнализации. Устройство, принимающее сигналы от датчиков, а также с кодового устройства (опционально) с последующим принятием решения о выдаче тревоги / задержке до снятия с охраны / снятия с охраны, и передающее сигнал на оконечное устройство. Иногда - комбинированный вариант, вместе с оконечным устройством. Выдает сигнал состояния на оповещатель (сирену, светозвуковое устройство).

Оповещатель. Устройство, выдающее светозвуковой сигнал состояния системы (постановка на охрану, снятие с охраны, тревога).

Оконечное устройство. Это блок, передающий состояния объекта (извещения) на пульт централизованного наблюдения через какой-либо канал передачи. Функционально может передавать два и более извещения, в зависимости от конструкции и используемого протокола передачи. Получает сигнал от блока сигнализации.

Пульт централизованного наблюдения (ПЦН). Совокупность программно-аппаратных средств для приема извещений о состояниях охраняемых объектов. За пультом расположен оператор, передающий события тревоги охранным подразделениям по радиосвязи, которые рассредоточены по городу.

Далее будет подробно рассмотрена работа каждого из выше перечисленных узлов.
Общий принцип работы следующий: при включении охранной сигнализации датчики входят в режим за некоторое короткое время (касаемо датчиков движения, при условии, если блок сигнализации при снятии с охраны снимает с них питание. Обычно время не более 40 секунд), блок сигнализации дожидается нормального состояния всех охранных зон, и передает сигнал оконечному устройству о том, что все нормально и система встала на охрану.

Оконечное устройство по каналу связи передает сигнал на пульт централизованного наблюдения. В зависимости от протокола и канала передачи существует автоматическая постановка / снятие с охраны на пульт, либо по телефонному звонку. Ручная постановка на пульт выглядит следующим образом: абонент включает сигнализацию, выходит за дверь, закрывает ее и ждет светового сигнала оповещателя (лампочки состояния). Как только световой сигнал появляется непрерывным свечением, абонент делает звонок на пульт, и говорит что-то вроде "возьмите номер такой-то на охрану, пароль - ххх". Через несколько секунд он получает ответ "номер такой-то - на охране". Возможен и другой вариант: абонент звонит на пульт и просит взять на охрану через несколько минут этот номер. Сам ставит на охрану, выходит с объекта, дожидается светового сигнала постановки на охрану, затем уходит.

Небольшое примечание: при ручной постановке на охрану постоянный световой сигнал указывает только на то, что система находится на охране "локально", то есть то, что внутри охраняемого объекта все нормально. Это никак не говорит о том, находится объект на пульте или нет. На пульте под охрану берут оконечное устройство, о норме на объекте которому говорит блок сигнализации. То есть, если сигнализацию врубили, но не отзвонились на пульт, пульт и знать не будет, что объект на охране, и соответственно, сигнал тревоги не примет.

Иная схема при автоматическом режиме постановки: абонент ставит объект под охрану, и, не отзваниваясь на пульт, выходит с объекта. Световая индикация может сигнализировать не только норму внутри объекта, но и постановку на пульт и присутствие связи с ним.

Принципы работы отдельных узлов охранно-пожарной сигнализации
Блок сигнализации. Это устройство, обрабатывающее сигналы с датчиков и кодового утройства (если оно присутствует) и выдающее сигнал о состоянии системы на оповещатель и оконечное устройство. Имеет от одного и более входов (для датчиков) и несколько выходов (для оконечного устройства и светозвукового устройства). Также имеет резервное питание, это, как правило, встроенный аккумулятор. Если такового не имеется, рядом стоит источник бесперебойного питания, выдающий 12 вольт постоянного тока со встроенным аккумулятором.

ohranno_pozharnaja_signalizacija.jpg


На первой картинке - Сигнал-20, постановка зон под охрану ставится нажатием кнопки с номером зоны. Кодового устройства не имеет.

На второй - Гранит. Постановка / снятие - с помощью ключа DALLAS 1990A. Третья и четвертая картинки - одно целое. Клавиатура соединяется четырьмя проводами с блоком сигнализации, и является органом управления. Ее вывод из строя ничего не дает.

Теперь немного поподробнее о принципе работы
Прибор контролирует состояние зон по сопротивлению.

То есть: зона представляет собой один или несколько датчиков, соединенных между собой последовательно. В эту цепь также последовательно включено сопротивление. При нормальном состоянии зоны все датчики замкнуты, и прибор "видит" это сопротивление. При срабатывании хотя бы одного из датчиков электрическая цепь разрывается, прибор не видит сопротивления и выдает сигнал о тревоге (или задержка на снятие с последующей тревогой, об этом далее). Также прибору не понравится, если закоротить это сопротивление - прибор увидит замыкание шлейфа и даст тревогу (в некоторых приборах может выбить "Неисправность").

У прибора также есть выходы для подачи сигнала оконечному устройству. В случае тревоги прибор размыкает собственные контакты реле (контакты ПЦН). Оконечное устройство видит размыкание этих контактов и передает сигнал на пульт.

Также на приборе присутствует кодовое устройство - это либо выносная клавиатура для набора кода и индикации состояния зон (показывает состояние зон в любом режиме), либо считыватель таблеток (Ключи типа Touch Memory DS1990A). В некоторых случаях считыватель таблеток может быть совмещен со считывателем ключей типа RFID (бесконтактные ключи в виде пластиковых карт или даже брелков, сейчас активно применяются в домофонах). В любом случае присутствует панель индикации состояния зон и статуса сигнализации. Иногда кодовая панель может отсутствовать - применяется просто кнопка постановки на охрану. При проникновении на объект вы все равно сработаете сигнализацию и она даст сигнал на оконечное и на пульт, а отжатие кнопки только отключит звуковую сигнализацию.

Методы контроля зон и реакция прибора на их нарушение
Как уже было написано выше, датчики, объединяясь в группы, образуют охранные зоны. Примером могут служить следующие типы зон: входная дверь, движение внутри помещения №1, движение внутри помещения №2, периметр объекта и т. д. Все зависит от того, сколько зон может поддерживать прибор и какова фантазия монтера / заказчика. В приборе каждый вход от группы датчиков (каждая контролируемая зона) может программироваться на несколько вариантов, при которых прибор будет реагировать по-разному на их сработку. Пример:

Зона 1 содержит в себе датчик открывания двери;

Зона 2 содержит в себе датчики движения в первом кабинете;

Зона 3 содержит в себе датчики движения во втором кабинете;

Зона 4 содержит в себе датчики открывания окон + датчики разбития стекол.

Итак, мы заходим через зону 1. В приборе запрограммирована задержка на вход (зона 1) в течение 30 секунд. Сигнализация молчит - оповещает только писк внутри прибора, чтобы его сняли с охраны. Сирена не звучит. Если мы не снимаем его с охраны в течение 30 секунд, врубается сирена и на пульт идет сигнал тревоги (в зависимости от настройки пультовых контактов прибора - тревога на пульт может пойти сразу, даже при нарушении входной зоны).

Другая ситуация: мы проникаем на объект, задевая любую из зон, кроме первой. В таком случае тревога идет незамедлительно, так как зашли не через дверь. Сирена врубается мгновенно, блок сигнализации дает сигнал оконечному, оконечное - пульту централизованного наблюдения.

Третья ситуация: мы заходим через дверь (зону 1) и идем сразу же в любую из других зон. Здесь все зависит от того, как запрограммированы остальные зоны. При их программировании как "тревога, если не снято с охраны", последует мгновенный сигнал тревоги. Отличительной особенностью такой тактики - установка датчиков движения других зон и прибора в разных местах. Прибор или кодовая панель - возле двери, датчики движения остальных зон направлены так, чтобы человек, заходя через дверь и добираясь до охранного пульта или блока сигнализации, не попал в зону их видимости.
В этой же ситуации зоны могут быть запрограммированы иначе. Если мы нарушаем сначала первую, а затем последующие зоны, сигнал тревоги пройдет тогда, когда закончится время на снятие прибора с охраны. Опять же, на пульт сигнал может пройти и мгновенно при нарушении первой зоны, а сигнал сирены - только по прошествии задержки на вход.

Типы зон
Один из следующих типов зон, который может быть привязан каждой зоне в блоке сигнализации:

Входная зона. Нет сигнала сирены при входе до истечения времени задержки на вход. Сигнал на пульт (на оконечное устройство) выдается в зависимости от того, как запрограммированы в приборе выходы ПЦН (идущие на оконечку).

Обычная охранная зона. Выдает мгновенный сигнал тревоги при ее нарушении, только когда прибор находится под охраной. Взаимодействие со входной зоной описано выше.

24-часовая охранная зона. Сигнал тревоги выдается в любом состоянии охранного прибора, вне зависимости от того, поставлен прибор на охрану, либо снят. Обычно к таким зонам подключается пожарная, либо тревожная сигнализация. 24-часовые зоны обычно привязываются к отдельному выходу ПЦН прибора и отдельному оконечному устройству. Сигнал сирены звучит при сработке незамедлительно.

24-часовая тихая охранная зона. Отличается от обычной 24-часовой тем, что сигнал сирены и световой сигнализации не срабатывает. Срабатывают только контакты ПЦН прибора, идущие на оконечное устройство. Внутри объекта - тихо, на пульте - сигнал тревоги. К таким зонам, как правило, привязывается тревожная сигнализация.

Оконечные устройства: принцип работы, протоколы
Оконечное устройство - устройство, принимающее сигнал от блока сигнализации (прибора) и передающее сигнал о состоянии на пульт централизованного наблюдения. В зависимости от конструктива и физического канала передачи оконечные устройства делятся на автоматические (те, которые могут передать на пульт информацию о постановке на охрану) и ручные (оконечное устройство "берется" на пульт по телефонному звонку). Сам по себе пульт не может распознать состояние ручного оконечного устройства. При телефонном звонке на пульт, оператор сам "пытается взять" его под охрану, если оконечное устройство выдает сигнал "норма", пультовое оборудование распознает этот сигнал и объект берется под охрану.

Оконечное устройство может иметь один и более входов, и один выход. Выход идет напрямую на пульт. По каналу передачи извещений бывают телефонные (большинство из них - с ручной постановкой) и с передачей извещений по радиоканалу (в большинстве - автоматические. Но в некоторых случаях охранная контора требует отзвонки на пульт).

Телефонные оконечные устройства передают информацию по телефонной линии несколькими методами. Один из них - включение в телефонную линию сопротивления, которое контролируется пультовым оборудованием. Второй способ - передача извещений посредством высокочастотного уплотнения. Как пример: телефонный речевой канал использует полосу 0.3...3.4 кГц, а охранное оборудование использует частоты выше 10 кГц. Для исключения взаимного влияния ставится развязывающий фильтр, делящий телефонную линию, приходящую в квартиру, на чистый телефон, и на вход для охранного оборудования. Принцип развязки тот же, что и в xDSL-интернете.

Радиоканальные оконечные устройства являются более продвинутыми аппаратами. Могут передавать тревогу по нескольким ПЦН с прибора, сигнал о постановке / снятии с охраны, потерю сети (220 вольт). Иногда могут работать по интерфейсу с блоками сигнализации и выбивать все события, происходящие в блоке. Используются большинством охранных организаций, как государственных, так и частных.



На первой картинке изображена телефонная оконечка "Атлас-3", на второй - "Атлас-6". На третьей - "Прима-4А" - оконечное устройство "Атлас-20", свомещенное с блоком сигнализации. На четвертой - радиооконечное устройство. Устанавливается в белых боксах, в сигнализациях с выносной клавиатурой.

Телефонные оконечные устройства
Самое старое из устройств - Нева-4. Устройство предназначено для передачи извещений по незанятой телефонной линии на пульт централизованного наблюдения. По сути дела является обычным сопротивлением с тумблером, подключенным к телефонной линии через контакты ПЦН блока сигнализации. Когда блок сигнализации находится под охраной, его контакты ПЦН замкнуты, и в телефонную линию включается сопротивление 4 кОм. Пульт централизованного наблюдения берет на охрану линию по звонку, и контролирует ее сопротивление.

Извещения:

  • 4 кОм = норма
  • бесконечно большое сопротивление = тревога (резистор отсоединяется от
  • телефонной линии размыканием контактов ПЦН блока сигнализации при тревоге)
    нулевое сопротивление линии = неисправность или тревога (чаще - второе)
Нева-4 передает состояние только одного ПЦН-выхода блока, является вымирающим видом, отжившим свое.

Протокол "Атлас-3". Передает извещения по занятой телефонной линии посредством высокочастотного уплотнения. Простыми словами, при замкнутых контактах ПЦН прибора выдает в линию синусоиду 18 кГц частотой. Берется пультом централизованного наблюдения в ручном режиме.

  • Синус 18 кГц в линии = норма;
  • Нет синуса 18 кГц = тревога;
  • Также передает состояние только одного выхода ПЦН блока сигнализации. Медленно отживает свое, но пока работает.
Протокол "Атлас-6". Также, как и "Атлас 3", передает извещения по занятой телефонной линии, но, в отличие от него, передает состояние двух выходов ПЦН блока сигнализации. Точной информации по частотам нет. [Возможно, фазовая модуляция несущей 18 кГц?].

Протокол "Атлас-20". Наиболее продвинутый двухнаправленный протокол передачи данных. Также, как и предшествующие "атласы", может работать по занятой телефонной линии. Его отличительные особенности:

  • Контроль целостности канала (индикация состояния линка с пультом);
  • Вся программная информация о типах зон, времени задержки на вход / выход хранится на пульте централизованного наблюдения;
  • Имеет несколько видов кодов доступа (распознавание, каким кодом блок был поставлен на охрану, если быть точнее - первую цифру в случае кодового устройства. Нельзя программировать несколько кодов, начинающихся на одну и ту же цифру).
  • Удаленное управление блоком сигнализации с пульта централизованного наблюдения.
Также есть и другие протоколы, работающие по принципу ВЧ уплотнения. Как правило, все автоматические протоколы боятся нарушения связи с пультом, которую потом приходится восстанавливать телефоннымзвонком на пульт. При сбоях на линии связи ручные протоколы дают сигнал тревоги / обратной постановки на пульте.

Радиоканальные оконечные устройства
Как правило, устанавливаются туда, где нет возможности подключиться к телефонной линии (государственная охрана), либо используются негосударственными охранными предприятиями. Представляют собой железную оконечую коробку с антенной, предназначенной для передачи извещений на пульт централизованного наблюдения посредством радиоканала. Работают в двухметрововом УКВ диапазоне на частотах 160...174 МГц. Имеют выходную мощность от 2 до 10 ватт. Имеют входы: входы зон, от 1 до 5 штук (на эти входы подключаются выходы ПЦН блока сигнализации), вход контроля питания, вход сигнала постановка / снятие.

В некоторых случаях указанные входы могут быть не задействованы - оконечное устройство стыкуется по последовательному интерфейсу с блоком сигнализации (обычно такое применяется в фиремнных блоках сигнализации, поддерживающих эту возможность). Все входы оконечного устройства - релейные, работающие относительно минусового провода (вход, замкнутый с минусом оконечки, считается активированным).

Протокол, использующий передачу состояния входов оконечного устройства может быть различным. Принимается ЧМ-приемником. Скорость передачи - 19200 бит / с, посылка очень короткая (все оконечки одной конторы, как правило, работают на одной частоте). Также может использоваться протокол LARS, посылка более длинная, на более низкой скорости.

Раз в 5..7 минут радиооконечка выдает сообщение на пульт централизованного наблюдения, что она жива (на пульте это никак не отображается. В случае отсутствия сигнала от оконечки более 15 минут на пульте централизованного наблюдения вылетает сообщение "Потеря радиосвязи с устройством №хххх).

Пульт централизованного наблюдения
Пульт централизованного наблюдения - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для приема извещений от оконечных устройств, установленных на охраняемых объектах. Существуют, соответственно, средства контроля телефонных линий и средства контроля радиоканала, на котором работают радиооконечные устройства. Последнее звено пульта - компьютер с сидящим за ним оператором, передающим сигналы тревоги охранным подразделениям по радиосвязи.

Телефонный пульт централизованного наблюдения
Состоит из следующих частей: оборудования обработки извещений, защищенного канала связи с компьютером, и самого компьютера с программой, видуально отображающей события, происходящие на объекте (извещения).

Оборудование обработки извещений - самый сложный узел пультовой системы. Оно располагается на любой АТС, так же, как оборудование xDSL, СОРМ и т. п. При заключении договора на охрану (подключения к пульту), телефонная линия выдергивается из своего родного места и подключается через пультовое оборудование.

Со стороны объекта на эту же телефонную линию вешается оконечное устройство (с блоком сигнализации), соответствующее протоколу, на который была подключена телефонная линия (Атлас 3, 6, 20, Нева, Спектр и т. д.). Данные с оборудования обработки извещений передаются по выделенному каналу на пультовой компьютер с программой. С этого же компьютера идет управление выше указанным блоком - ручная постановка / снятие с охраны, управление оконечными устройствами Атлас-20 и т. п.

Радиопульт централизованного наблюдения
Используется по большей части на объектах без телефонных линий (гос. охрана) и негосударственных охранных организаций. Представляет собой набор приемников (или ретрансляторов), расположенных по городу, завязанных на отдельном пультовом компьютере, за которым сидит оператор. По частоте, в основном, работает в конце двухметрового УКВ диапазона (160..174 МГц). Все оконечные радиоустройства располагаются на одной частоте. Как было указано выше, при работе по последовательному интерфейсу с блоком сигнализации выдают все события, происходящие на блоке сигнализации. При работе по релейным входам - выдача срабатывания какого-либо из входов блока, постановка / снятие с охраны, потеря сети 220 вольт (если вход задействован). Также радиопульт контролирует наличие периодического сигнала от каждого оконечного устройства. Если за 15 минут от оконечки не пришел сигнал о ее работе, радиопульт пишет потерю связи.

Один ретранслятор имеет различную зону покрытия, в зависимости от местности. Для мощности 10 ватт в условиях города расстояние может составлять до 5 км, за городом - до 12..15 км (данные очень ориентировочные, изменяются в зависимости от рельефа, застройки и т. п.). Как правило, зону покрытия ретрансляторов делают сплошной - радиооконечка может приниматься на нескольких вышках. Небольшое примечание: ретранслятор, описанный здесь - приемник. Он не усиливает принятый сигнал и не передает далее.

Оповещатели
Оповещатель, или проще говоря сирена с источником света. Подключается к специальному выходу блока сигнализации. Служит для аудио- и визуального оповещения о статусе блока сигнализации. Световая сигнализация может отображать следующие статусы блока сигнализации:

Постоянное горение (без звуковой сирены) - система или рубеж (часть зон) находится под охраной.

Моргание (без звуковой сирены) - срабатывает задержка на вход или выход. В течение этого времени необходимо снять систему с охраны. Либо если это задержка на выход, система дает время на выход, или ждет отведенное время и становится под охрану. В зависимости от тактики постановки блока сигнализации возможен и такой вариант: система ждет нормализации всех зон. При последней "взявшейся на блок сигнализации" зоне блок становится под охрану и выдает непрерывное свечение.

Моргание со звуковой сиреной - сам сигнал тревоги.

ohranno_pozharnaja_signalizacija2.jpg


Звуковая сирена дает громкость в районе 100 Дб на разные тона. Также существуют специальные виды сирен, способные громкостью звука вызывать болевой порог, чтобы заставить отступить проникающего на объект.

Извещатели
Извещатели, они же охранные датчики. Различаются по типу, назначению, принципу действия и устройству. Ниже будут рассмотрены основные типы датчиков, используемых в системах охраны. Внимание, создание самодельных устройств в системе охраны не допускается! Неожиданностей ждать не стоит.

Существуют датчики, требующие и не требующие питания. Питание в подавляющем большинстве случаев - 12 вольт постоянного тока (В редком случае - 24). Охранные датчики имеют, как правило, 2 и более выводов, в зависимости от назначения и конструктива. Как было описано выше, объединяясь в группы электрически, образуют охранную зону. Но имеются датчики, питающиеся от напряжения, присутствующего на шлейфе сигнализации (из-за оконечного резистора), но такие датчики, похоже, вымерли, за исключением пожарных. Этот тип рассматриваться не будет.

Также существуют беспроводные датчики, передающие информацию о тревоге на приемник, подключенный проводами к блоку сигнализации. Приемник контролирует состояние радиоканала и в некотором случае разряда батареек. Частота работы - 433..434 МГц.

По умолчанию охранные датчики (далее по тексту рассматриваются не питающиеся от шлейфа) имеют нормально замкнутый контакт. В случае тревоги контакты датчика размыкаются. Так как датчики соединены последовательно, размыкание хотя бы одного датчика в охранной зоне вызывает обрыв всей цепи (шлейфа), что и улавливается блоком сигнализации. Существуют датчиики следующих типов:

  • магнитоконтактные
  • инфракрасные
  • вибрационные
  • радиоволновые
  • ультразвуковые
  • акустические
  • тревожные и прочее, что к этому принадлежит
Возможно, классификация не совсем корректна, я не берусь цитировать книжки, но опишу принцип действия существующих на сегодняшний день датчиков.

Магнитоконтактные датчики
Проще говоря - геркон, магнитоуправляемый контакт. Датчик состоит из двух частей - магнита в корпусе и геркона. Геркон - маленькая вытянутая стеклянная колба со впаянными внутрь легкими металлическими пластинками. Под действием магнитного поля одна платинка притягивается к другой, замыкаясь между собой. Эти две пластинки и являются выходом датчика - к ним припаяны провода. Выглядят следующим образом: на подвижной части (то есть на двери или окне) установлен маленький белый кусочек пластмассы (в нем магнит). Другой, точно такой же, установлен на дверной раме (или оконной, с него выходят провода - это геркон). Когда дверь закрыта - магнит находится ровно под герконом (расстояние между ними должно быть не более 1.5...2 см). Магнит воздействует на него, геркон замкнут (норма). При открывании двери / окна магнит уходит из-под геркона, его поле перестает действовать и геркон размыкается (происходит электрический обрыв цепи зоны), что улавливается блоком сигнализации.

Также имеются и скрытые магнитоконтактные датчики - магнит врезается в торец двери, а геркон - в дверную раму (на дверной раме - круглый пластиковый пятак диаметром около сантиметра, аналогично напротив него в торец двери врезан магнит).

ohranno_pozharnaja_signalizacija3.jpg


Магнитоконтактные извещатели. Слева - скрытный, врезной. Может устанавливаться как в двери, так и в некоторые охраняемые ценности. Посередине - накладной, устанавливающийся на окна и двери. Справа - для ворот. Также установлен на банкоматы.

Инфракрасные датчики
Используются для обнаружения движения внутри / снаружи охраняемого пространства. Инфракрасные (далее - ИК) датчики делятся на две разновидности: ИК активные и ИК пассивные. Чаще всего в охраняемых помещениях мы видим именно ИК пассивные датчики.

ИК пассивные датчики
Как правило, устанавливаются внутри помещений или складов. Служат для обнаружения движения внутри своей зоны видимости. Устанавливаются на высоту 2...2.5 м над уровнем пола. В длину зона обнаружения может достигать 12 метров. За стеклом ничего не видит. Представляют из себя электрическую схему, чувствительным элементом которой является пироэлектрический преобразователь. На плате выглядит как таблетка с тремя ногами, с черным окошком с торца. Вопреки распространенным мнениям, этот датчик учуивает тепловое излучение, резкое изменение теплового фона в помещении.

Перед пиропреобразователем расположен белый пластик, в котором изнутри выдавлены узоры линз. Эти линзы являются своеобразной оптикой для инфракрасного теплового излучения, и при помощи них формируются элементраные чувствительные участки. При перемещении источника тепла, пересекающего эти элементарные зоны, уровень принимаемого ИК излучения меняется на пироэлементе скачкообразно, вследствие чего происходит обнаружение движущегося объекта, излучающего тепло.

Сигнал с пироэлемента усиливается усилителем и обрабатывается схемой. При возникновении тревоги датчик размыкает собственные контакты на 2 секунды (справедливо для всех электронных датчиков). Скорость обнаружения такого датчика - от 0.3 до 6...7 м/с. В датчике также имеется TAMPER-переключатель (об этом будет описано ниже).

Пассивные ИК-датчики имеют несколько типов зон обнаружения в зависимости от вида инфракрасной оптики и ее формы:

Зона обнаружения типа "объем". Углы обзора ориентировочно 120 градусов по горизонтали и 75 градусов по вертикали. Используются для защиты внутреннего пространства помещения. Устанавливаются на высоте 2.5 м. Подавляющее большинство охранных ИК пассивных датчиков - этого типа.

Зона обнаружения типа "штора". Устаналиваются над дверными проемами оптикой вниз. Зона обнаружения похожа на широкий веер. Используется для защиты дверных проходов.

Зона обнаружения типа "луч". Пироэлемент расположен в фокусе параболического зеркала (в старых вариантах - точно, новых датчиков с такой зоной обнаружения не встречал). Устанавливается на стене так, что зона обнаружения направлена вдоль / поперек коридора. Имеет поворотную оптику. Зона обнаружения по форме похожа на направленный луч фонаря, может легко "учуивать" присутствие на расстоянии 30 метров.

ohranno_pozharnaja_signalizacija4.jpg


На первом рисунке - обычный пассивный ИК датчик с зоной обнаружения типа "объем". На втором - пассивный ИК с зоной типа "Штора". Отличается только типом оптики. На третьем - потолочный пассивный ИК "объем". Четвертый - пассивнный ИК типа "объем", совмещенный с датчиком разбития стекла. Над оптикой - дырка под микрофон.



Приблизительная зона обнаружения и элементарные чувствительные зоны, формируемые оптикой пассивного ИК-датчика с зоной обнаружения типа "объем".

ИК активные датчики
Устанавливаются в качестве охраны периметра, либо защиты от открытия дверей, ячеек наружу (когда открывание двери или ячейки перегородит ИК луч). Представляют собой "инфракрасный барьер". Бывают одноблочного или двухблочного исполнения (иногда и более).

Состоят из передающей и приемной части. Принцип действия следующий:

В случае одноблочного исполнения: в одном блоке собран и передатчик, и приемник. На противоположной стороне устанавливается зеркало (возможно, с ИК-светофильтром). Передающая часть светит лучом на зеркало, луч отражается и возвращается обратно в блок на приемную часть. Пока препятствий для луча нет, луч присутствует на приемной части, контакты реле датчика замкнуты. При пересечении луча (достаточно очень быстрого взмаха руки через луч) ИК-луч пропадает с приемной части, и датчик дает тревогу размыканием контактов на 2 с.

В случае двухблочного исполнения: на одной стороне устанавливается передающая часть (ИК-излучатель), на другой стороне - приемная (ИК-приемник). Принцип действия - аналогичный.

Датчики имеют в себе поворотную оптику для облегчения наведения друг на друга. В передатчике используется ИК-светодиод с линзой, в приемнике - ИК-фотодиод с параболическим зеркалом. ИК-луч промодулирован частотой в несколько кГц, поэтому просто засветить не получится - даст тревогу. В старых версиях стоит простая схема, не критичная к частоте модуляции луча (главное, чтобы луч был промодулирован переменной частотой с килогерц или несколько). Дальность действия доходит до сотни метров (и это на одном ИК-светодиоде. Испытывал старый блок "Вектор-2"). Минимальная скорость обнаружения отсутствует. Максимальная - срабатывает на резкий взмах через луч. Датчики устанавливаются по нескольку штук в ряд по высоте, образуя заграждение из параллельно проходящих ИК лучей, в случае одного - примерно 70 см на уровне земли. Также устанавливаются на верхушки заборов по периметру. В банках при защите на открывание ячеек устанавливается так, что при открытии дверцы наружу последняя перегораживает луч, вызывая сигнал тревоги.

В некоторых случаях система может иметь несколько передающих и несколько принимающих датчиков, работающих совместно на один или несколько приемников (передатчики включаются по очереди). Это двухлучевые совместные системы, двухлучевые отдельные (смотреть производство отечественных датчиков "Вектор").

ohranno_pozharnaja_signalizacija6.jpg


На первом и втором - двухпозиционные активные ИК датчики. На третьем - возможная схема блокировки двух участков периметра на двуходзиционных датчиках.

Вибрационные датчики
Также включают в себя несколько классов датчиков, описанных ниже.

Датчики для защиты музейных экспонатов и прочих лежачих / висячих ценностей.

Основа - пьезоэлектрический эффект. Для начала рассмотрим датчики для защиты лежачих ценностей. Под лежачую вещь закладывается чувствительный элемент датчика - пьезоэлемент. Пьезоэлемент подключен к блоку обработки сигналов - входу усилителя - экранированным проводом. При неизменной силе давления на пьезоэлементе нет напряжения. В случае поднятия охраняемого предмета в результате деформации в пьезоэлементе возникает напряжение, которое усиливается и обрабатывается "мозгами" датчика. Выдается сигнал тревоги размыканием контактов реле на 2 секунды. К блоку обработки сигналов может быть подключено несколько пьезоэлементов. При обрыве кабеля с чувствительными элементами получим сигнал тревоги - "мозги" датчика измеряют емкость кабеля с пъезоэлементами и контролируют ее, изменение его емкости или закорачивание вызовет сработку.

На том же принципе работает и усторйство контроля висячих ценностей. Под углы (в местах соприкасания за стеной) также могут закладываться пьезоэлементы. Либо чувствительный элемент расположен в самих "мозгах" датчика, и к нему одним концом приделан шнур, на котором висят ценности. В случае натяжения / ослабления шнура чувствительный элемент дает напряжение, и датчик дает сигнал тревоги.

ohranno_pozharnaja_signalizacija7.jpg


На первом - датчик для защиты висящих ценностей. На втором - вибрационный поверхностный типа "Шорох".

В некоторых случаях может использоваться и упрощенный вариант - на дно ценности приклеен магнит, а на столе или ином месте, где стоит ценность, вделан геркон. Пока вещь на месте - геркон замкнут. При перемещении вещи со своего места произойдет и перемещение приклеенного к ней магнита, что вызовет размыкание геркона. Также для защиты висячих ценностей устанавливают пассивный ИК датчик с зоной обнаружения типа "Штора".

Датчик защиты периметра объекта, основанный на трибоэлектрическом эффекте
Предназначен для защиты узкого протяженного участка земли. В качестве чувствительного элемента используется специальный коаксиальный кабель с трибоэлектрическим эффектом, либо пьезоэффектом. При его деформации возникает напряжение на блоке обработки сигналов с этого кабеля, которое затем усиливается, обрабатывается и выдается сигнал тревоги. Кабель может быть заложен на небольшом расстоянии под землей (десяток сантиметров) вокруг охраняемого объекта. Как и в датчиках защиты от краж музейных экспонатов, ведется контроль целостности чувствительного элемента.

ohranno_pozharnaja_signalizacija8.jpg


Датчик защиты периметра, основанный на трибоэлектрическом эффекте. Изображен блок обработки сигналов датчика и его чувствительный элемент - кабель.

Вибрационный датчик защиты от механических воздействий на охраняемые конструкции
Ярким примером является датчик типа "Шорох". Представляет собой небольшую пластмассовую коробочку со светодиодами состояния. Чувствительный элемент - пьезоэлемент на металлическом пятаке, который прикручивается к охраняемой поверхности. Охраняемой поверхностью может быть как стена (бетонная, деревянная), так и стенка сейфа. Достаточно многофункционален, конфигурируется перемычками в зависимости от устанавливаемой поверхности. Реагирует на:

  • ножовку дерево / металл
  • серию ударов кувалдой в бетонную стену (достаточно двух-трех)
  • перфоратор
  • сверление металла сверлом
  • сварка, включая газовую
Воздействие не зависит от силы, датчик действует избирательно на такие вещи.

Радиоволновые датчики
В основном применяются для охраны периметра, либо наружного объема. В помещениях применяются достаточно редко в виду того, что их зона чувствительности из-за проникающей способности радиоволн часто выходит за пределы охраняемой территории, что приводит к ложным сработкам. Состоит из передающей и приемной части. Также существуют одно- и двухблочные исполнения.

Радиоволновой датчик для помещений изготавливается чаще всего одноблочным. Излучает импульс на сантиметровых волнах, затем принимает отраженный сигнал и замеряет его уровень. При появлении в зоне, охватываемой излучением человека, уровень отраженного сигнала меняется, происходит сработка датчика.

Радиоволновой датчик для охраны периметра состоит из двух блоков: передающего и приемного. По виду - квадратные, плоские, одинаковой формы, устанавливаются на столбах на высоте около 1.5 метра от земли. Передающий блок постоянно излучает. При появлении человека он, опять же, вносит искажения в распространение сантиметровых волн, на приемном блоке изменяется сила принятого сигнала, что вызывает сработку.

ohranno_pozharnaja_signalizacija9.jpg


Слева изображен радиоволновой охранный датчик для помещений с зоной "объем". Справа - один из блоков двухпозиционного радиоволнового периметрового датчика.

ohranno_pozharnaja_signalizacija10.jpg


Слева - двухпозиционного радиоволнового, справа - объемного радиоволнового датчиков.

Ультразвуковые датчики
Принцип работы аналогичен радиоволновым. Также одно- и двухблочного исполнения. Изначально предназначались дя охраны помещений, но на данный момент не используются (по крайней мере, нигде не видел). Причина - очень капризны к окружающей среде. Не любят изменения влажности, конвекционных потоков, сквозняков, при наличии которых могут давать ложную тревогу. Вытеснены более дешевыми ИК пассивными датчиками.

ohranno_pozharnaja_signalizacija11.jpg


Акустические датчики
Основная группа - датчики разбития стекла. Главное предназначение - обнаружение разрушения стеклянных витрин, окон. Устанавливаются либо на откосах сверху, либо на стене напротив окон и стеклянных витрин на расстоянии не более 6 метров.

По схемному решению бывает несколько типов таких датчиков - ультразвук, инфразвук + ультразвук. Принцип действия основан на следующем: стекло при разбитии излучает полосу частот в ультразвуковом диапазоне, в звуковом, как правило, высокие частоты. Датчики, работающие только на ультразвуке улавливают даже обычный слом стеклянной пластины (делал разрез стеклорезом, при сломе срабатывают). Этих датчиков сейчас большинство, но они больше подвержены влиянию помех. Чувствительным элементом ультразвуковых датчиков является микрофон. Звук принимается, усиливается, пропускается через полосовой фильтр, и в зависимости от соотношения звук / ультразвук принимается решение о выдаче тревоги или индикации аккустической помехи (светодиодом на корпусе датчика).

Датчики, работающие на принципе инфразвук + ультразвук срабатывают только при наличии обоих составляющих. При разрушении окна в помещении до и в течение момента разлома на осколки создается инфразвуковая волна, которая улавливается схемой датчика. Чувствительный элемент - пластиковая лопатка на пьезоэлементе.

Инфразвуковой канал улавливает быстрое продольное движение руки на расстоянии метра. Ультразвуковой канал построен по той же схеме, как и у обычного ультразвукового датчика, за исключением более мягкой характеристики полосового

фильтра, вследствие чего общая чувствительность датчика немного выше (анализировал поведение одного старого импортного датчика). При обыкновенном глухом ударе по стеклу срабатывает инфразвуковой канал. Сигнал тревоги датчик не выдает без наличия звука разрушения стекла.



Также для защиты стекла могут использоваться иные методы: квадратный пластиковый датчик, приклееный на стекло в углу. При разбитии меняет положение, отличное от вертикального, выдавая сигнал тревоги. На объектах, оборудованных новой системой сигнализации, такие датчики не используются. Еще древний метод защиты стекол - на стекло по периметру наклеивается полоска фольги, на которую напаиваются провода.

При малейшей трещине происходит разрыв фольги, как следствие - обрыв цепи шлейфа. Способ также не используется в настоящее время - со временем соединение провода с фольгой сгнивает и шлейф начинает ложно срабатывать.

Тревожная сигнализация
Тревожная сигнализация в обязательном порядке подключается ко входу блока сигнализации, запрограммированного на 24-часовой режим охраны. Также имеет отдельный ПЦН-выход с блока сигнализации, заведенный на отдельную оконечку (или на отдельный вход оконечки). Предназначается для подачи экстренного сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения. Устанавливаются на локальных пультах охраны и / или раздаются персоналу, работающему на охраняемом объекте.

Разновидности тревожных кнопок сигнализации:

  • проводные (ручные, ножные кнопки (установленных ножных не видел)
  • кнопки с передачей по радиоканалу (радиобрелки, "датчики положения")
ohranno_pozharnaja_signalizacija13.jpg


Тревожные кнопки с передачей по радиоканалу увеличенного радиуса действия

Проводные кнопки тревожной сигнализации представляют собой обыкновенные кнопки, вмонтированные в пластиковый или металлический корпус. Активируются нажатием, причем нажатие одностороннее. При нажатии ручной кнопки - проваливается внутрь, воздействуя на микропереключатель, размыкая шлейф тревожной сигнализации.

Возврат в исходное положение производится при помощи специального ключа, предназначенного для этого типа кнопки.

Ножные, как правило, представляют собой педаль с аналогичным принципом действия.

Примечание: восстановление шлейфа тревожной сигнализации также, как и в случае охранной, не отключает сигнал тревоги. Отключить возможно, только сбросив зону на блоке сигнализации.

Беспроводные кнопки тревожной сигнализации представляют собой комплект из радиобрелка и приемника, к которому "привязан" этот брелок. Контакты приемника включены в цепь шлейфа тревожной сигнализации. При нажатии на брелок выдается код, распознаваемый приемиком, приемник размыкает собственные контакты реле, что приводит к сработке тревожной зоны. Частота передачи - стандартная, 433.ххх МГц, модуляция амплитудная.

Особое внимание следует обратить на "датчики положения". Устройство представляет из себя радиобрелок с увеличенным радиусом действия, носимый на поясе охранника.

В случае, если охранника валят и он падает на пол, находящийся на поясе брелок принимает вместе с ним горизонтальное положение и выдает сигнал тревоги. Такие системы используются, как правило, на серьезных объектах (банки и пр.).

Тампер
Тампер - микропереключатель, установленный в каждом охранном датчике, блоке сигнализации и оконечке, срабатывающий при вскрытии корпуса. Тамперная зона как правило, одна или две в случае большого количества датчиков, объединяется в отдельный шлейф и подключается к 24-часовой зоне охраны. Даже когда сигнализация снята с охраны, вскрытие корпуса вызывает локальную тревогу - сработку сирены. Зона, как правило, не выводится на пульт централизованного наблюдения.

ohranno_pozharnaja_signalizacija14.jpg


Внутренности пассивного ИК датчика. Красным выделен микропереключатель с металлической пластинкой, на которую давит часть копруса с оптикой.

К примеру, любой датчик движения, датчик разбития стекла и любые другие датчики, требующие питания, имеют минимум 6 проводов. Некоторые датчики движениея (ИК пассивные) могут быть совмещены с датчиком разбития стекла и иметь 8 выводов:

  • 2 провода - питание
  • 2 провода - выходное реле датчика (эти 2 провода включены в шлейф охранной зоны)
  • 2 провода - тамперная зона
  • 2 провода - другая часть датчика, если он совмещенный, опционально
В некоторых оконечных устройствах тамперная зона отсутствует - как правило, в старых "Атласах". Если оконечка совмещена с блоком сигнализации, то крышка обязательно будет защищена. Протокол "Атлас-20" может выбивать на пульт событие "Вскрыта крышка устройства".

В радиооконечке под тампер может быть отведен отдельный вход. Оконечка будет бить сообщение на пульт от сработки зоны вне зависимости от активности входа постановки на охрану

Примечание: если в радиооконечке нет 24-часовых зон, она не будет выдавать никаких тревожных сообщений на пульт, если вход постановки на охрану неактивен.

Видеонаблюдение
Системы видеонаблюдения бывают различными по составу и используемому каналу передачи. Существуют IP-системы видеонаблюдения и аналоговые системы.

В IP-системах видеонаблюдения все понятно: камера подключается к сети по витой паре. Каждая IP-камера имеет свое меню управления, войдя в которое можно настроить различные параметры - от яркости и прочих характеристик картинки до угла поворота. Также камера способна запоминать несколько положений, в которых она повернута.

IP-камеры объединяются в локальную сеть на охраняемых объектах. У каждой камеры присвоен свой IP адрес, зайдя по которому мы попадаем в ее веб-интерфейс. Устройством записи служит один или несколько компьютеров с программой и несколькими жесткими дисками. В зависимости от "важности" объекта архивные записи могут храниться различное время.

Аналоговые камеры используют обыкновенный аналоговый сигнал для передачи изображения. Средой передачи служит коаксиальный кабель. На одном коаксиале может располагаться только одна камера. Все камеры сводятся на устройства, вроде квадратора, затем на видеорегистратор. При наличии поворотного устройства последнее управляется отдельными проводами.

Квадраторы - устройства, принимающие сигнал от нескольких камер, выводящие миниатюры на отдельный экран с возможностью переключения на каждую камеру отдельно. Часто совмещены с видеорегистраторами. Видеорегистратор - устройство для записи видеосигнала с камер. Имеют 4 и более входов. Внутри расположено оцифровывающее устройство. Информация с каждой видеокамеры пишется на жесткие диски. Для экономии пространства на жетком диске (в зависимоти от настройки) пишет сигнал порциями по 20..30 кадров/сек каждые несколько секунд.

Для видеокамер всех типов характерны некоторые свойства. Новые видеокамеры не боятся точечных засветок. Контроллер ПЗС-матрицы способен снижать усиление в месте засветки так, что незасвеченная часть матрицы видит оставшееся изображение. Старые ширпотребные камеры снижают все усиление целиком, и изображение по бокам на незасвеченной части становится почти черным.

Также в видеокамерах наружного наблюдения (и в некоторых внутреннего наблюдения) имеется инфракрасная подсветка - ИК светодиоды, расположенные вокруг объектива. За счет того, что спектр используемых ИК светодиодов расположен недалеко от красного, их свечение заметно в темноте (слабое темно-красное свечение вокруг объектива).

Человеческому глазу кажется практически отсутствие какой-либо подсветки, при этом камера видит, как днем. Человеческий глаз не чувствиелен к ИК излучению, в то время как для камеры он воспринимается, как обычный свет. Цвета, естественно, нет - даже на цветной камере изображение кажется черно-белым.

ohranno_pozharnaja_signalizacija15.jpg


Видеокамера наружной установки. Светодиоды вокруг объектива - инфракрасная подсветка.

О чувствительности камер к свету. Видеокамеры не особо чувствительны к сумеречному свету, не используя подсветку. Если это выражать в цифрах, то минимальная чувствительность дешевенькой черно-белой камеры - 0.1 люкс, тогда как цветной - 1 люкс (камеры одной серии). У цветных камер при слабой освещенности начинается беда - цветопередача резко искажается (особенно в условиях искусственного освещения), появляется "цветной шум" - рандомно вспыхивающие короткие полоски или пиксели изображения, но проявляется в слабой степени. Хорошо проявляется на маленьких дешевых камерах благодаря тому, что усилитель пытается усилить сигнал как можно больше, при этом сам начинает шуметь.

У новых камер наружного наблюдения при снижении окружающего освещения происходит автоматический переход в черно-белый режим (видел такое только на аналоговых камерах). Также при снижении освещения ниже некоторого порога происходит включение инфракрасной подсветки.Хорошие Камеры наружного наблюдения могут нормально видеть на расстоянии 20 метров в полной темноте.

Если камере не хватает подсветки, может использоваться отдельное устройство - ИК прожектор. ИК прожекторы бывают разные по форме - могут выглядеть как фонари для галогенок с темным стеклом но чаще - прямоугольные пластины, покрытые черным стеклом (светофильтр) различных размеров.

Системы контроля и управления доступом
Также встречаются на объектах, помимо охранных сигнализаций, но "живут" отдельно от них, за исключением некоторых моментов.

Шифроустройство
Шифроустройство - проще говоря, кодовый замок. Управляет реле, которое подключается как выносное (внутри просто транзисторные ключи), либо может быть встроенным. Работает в нескольких режимах - моностабильном и бистабильном. Режим выбирается перемычкой на плате, либо программированием шифроустройства.

Моностабильный режим работы - такой, при котором, набирая код, релейный выход активируется на определенное время, от секунды до нескольких минут (в зависимости от программы). По истечении времени возвращается обратно в свое состояние. Такой режим работы служит, например, для открытия двери с последующей обратной блокировкой после входа. Типичное представление процесса - домофон. При прикосновении ключом дверь открывается на 5..7 секунд, затем снова притягивается электромагнитным замком.

Бистабильный режим работы - режим, при котором система после введения кода меняет свое состояние на противоположное на неограниченное время вплоть до следующего набора кода. Такой режим служит для отключения или включения чего-либо по коду.

Считыватели
Считыватель - устройство, предназначенное для считывания кода из электронных ключей. Электронные ключи бывают контактные, бесконтактные и магнитные. Считанный сигнал приходит на электронную плату, и сравнивается с содержимым памяти зашитых в нее ключей. Для дописывания ключей, изменения режима работы считывателя имеется мастер-ключ. Он шьется в устройство первым. При помощи манипуляций с мастер-ключом, хлопанием двери (к считывателю может быть также подключен датчик открывания двери - геркон) считыватель может программироваться.

Контактные ключи
Основную их часть составляют ключи типа "таблетки" - Dallas DS1990A. В них зашит код длиной 8 байт (небольшое примечание - никаких магнитов внутри нет. Там микросхема). Каждый такой ключ имеет уникальный номер, содержит в себе информацию:

  • код типа ключа
  • серийный номер
  • контрольную сумму
Данные передает через 2 собственных вывода. Протокол - двухсторонний, считывающее устройство "общается" с ключом. Ключ передает информацию, просаживая собственное питание. Электронная схема принимает эти "просадки", и замеряя их длительность (при передаче кода ключом) считывает код. Вкратце о протоколе: таблетка при прикосновении "просаживает" линию на определенное время, подавая плате считывателя сигнал присутствия. Плата в свою очередь роняет "питание", таблетка принимает это и отвечает кодом семейства. Плата дает команду на чтение таблетки, после чего таблетка выдает свой код. После нескольких операций чтения в случае одинаковых результатов код обрабатывается и выдается соответствующая команда.

Бесконтактные ключи
Это ключи типа RFID. Принцип работы процессорной части схожий с таблеточной. Отличается только длиной кода. Карты типа RFID имеют длину 35 бит. Информацию передают следующим образом: приемник RFID имеет в себе генератор, работающий на определенной частоте (для протокола EM-Marine - 125 кГц). Ключ (карта) имеют в себе катушку с микросхемой. На катушке наводятся эти 125 кГц, которые и питают эту микросхему. Микросхема передает свой код следующим образом.

Катушка считывателя и катушка ключа RFID при расположении рядом друг с другом являются трансформатором. 125 кГц, излучаемые приемником RFID, как говорилось выше, питают ключ. В этот момент ключ начинает передавать информацию, закорачивая на сопротивление собственную катушку. При этом из первичной обмотки (катушки считывателя) отжирается энергия, и синусоида в ней уменьшается по амплитуде. В зависимости от передачи нуля или единицы ключ коротит обмотку на разный промежуток времени (единица от нуля отличается в 2 раза по времени).

Магнитные карты
Представляют собой пластиковую карту с нанесенной магнитной полосой. Эти карты содержат в себе разную длину кода. Информация может быть записана либо в один ряд, либо в три, вдоль движения карты в считывателе. Для исключчения ошибок считывания информация начинается с одного спецсимвола и заканчивается другим (все зависит от реализации считывателя). Считыватель состоит из магнитной головки (трех магнитных головок, в зависимости от карты), усилителя и процессорной части. Считыватель получает код по прочтению, проверяет наличие спецсимволов и потом обрабатывает код.

Электромагнитный замок
Замок состоит из двух частей: электромагнита и металлической магнитной пластины. Питание замка, как правило - 220 вольт переменного тока. Усилие на удержание может варьироваться - от 200 до 1000 кг (приблизительно). При воздействии большей силы - срывается. Питание замка подключается через реле к шифроустройству или другим системам контроля доступа. В рабочем состоянии на замок подведено питание 220 вольт и электромагнит притягивает железную пластину. При снятии питания - электромагнит не работает.

Проектировка охранно-пожарной сигнализации
При проектировании контора, оборудующая объект, руководствуется определенными правилами и характеристиками конкретных типов датчиков, блоков сигнализации и оконечных устройств. Таким образом они стараются сделать так, чтобы вероятность обнаружения проникшего на объект, была максимальной при любом раскладе.

Выбираются следующие принципы:

Датчики движения могут устанавливаться в избытке, для полного исключения мертвых зон. Устанавливаются на высоту выше человеческого роста. Как правило - под потолок, но не выше 2.5 метров. Зона обнаружения ИК пассивного датчика и ее разновидность выбирается в зависимости от охраняемого места (Так как это наиболее дешевый и наименее капризный к внешним воздействиям датчик, ставят именно его. Если стоят ультразвуковые или радиоволновые, руководствуются теми же принципами по высоте).

Датчики с охранной зоной типа "объем" могут легко обнаруживать движение до 6 метров (в длину от себя). Элементарные зоны обнаружения идут от датчика не перпендикулярно вперед стене или углу, на которые он установлен, а под углом так, что с полом они составляют острый угол порядка 30 градусов (самая длинная часть зоны обнаружения) и порядка 75 градусов у самой ближней.

Датчики с зоной обнаружения типа "штора" устанавливаются над дверными проходами на недосягаемой высоте, направляются оптикой вниз в проход. По виду они сильно отличаются от датчиков типа "объем" намного более узкой полосой оптики и более изогнутой так, что угол обзора составляет почти 180 градусов.

Датчики с зоной обнаружения типа "луч" используются редко (чаще ставятся несколько штук типа "объем"). Устанавливается как на высокой, так и на низкой высоте в узких корридорах. При наличии такового датчика в коридоре другие датчики движения могут отсутствовать.

Датчики разбития стекол устанавливаются на откосах сверху, но если такой вариант невозможен, могут устанавливаться либо на потолке, направленными микрофоном на окно, либо на стене напротив окна, но не далее 6 метров. Один датчик способен покрыть своей зоной от 0.1 до 100 квадратных метров цельного стекла. Может быть установлен на потолке или стене один на несколько окон / витрин. Приблизительная зона обнаружения - на угол 120 градусов.

Датчики открывания дверей - в избытке не ставятся. Не ставят в том случае, если дверь, к примеру, межкомнатная, а пассивные ИК датчики защищают объем с обоих сторон двери. На входные двери и ворота ставятся обязательно. Для ворот ставятся специальные магнитоконтактные датчики с расстоянием удержания геркона около 10 см.

Магнитоконтактные датчики могут быть, как писалось выше, скрытной установки. Могут защищать объекты / ценности от перемещения. Пример - банкоматы с укрепленным на корпусе магнитом. Геркон установлен на пол, провода, как правило, сразу уходят в пол.

Вибрационные датчики типа "шорох" устанавливаются в местах возможного пролома, на стены возле сейфов, банкоматов, также устанавливаются на складах или гаражах по нескольку штук совместно с ИК датчиками объема и пр.

Датчики для защиты музейных экспонатов устанавливаются на высоте более 2-х метров, от которых идет чувствительный шнур, либо пьезодатчики. Также могут быть установлены под местом, на которых установлен экспонат.

Периметровые охранные датчики - чувствительный кабель ложится по периметру объекта, закапываясь неглубоко в землю. Расстояние от забора может быть от метра до пяти (свободная полоса от забора до кабеля называется зоной отчуждения). Сам блок обработки сигналов может быть установлен на высоте, а шлейфовый кабель подвешен к тросу, либо проложен в земле.

Периметровые радиоволновые датчики также располагаются по периметру объекта на столбах на высоте около метра над уровнем земли с зоной отчуждения в несколько метров от ограждения, так как их зона чувствительности может выходить за пределы. Внимание, датчик имеет небольшую зону чувствительности сзади себя (приемная часть). Между блоками расстояние может быть до 300 м. Чем дальше друг от друга передающий и приемный блоки, тем чувствительность датчика будет ниже.

Периметровые активные ИК датчики могут располагаться на небольших столбах на заборе с таким расчетом, чтобы проникающий на объект пересек эти лучи, находясь в любом положении - высота около 30 см. Также могут располагаться на отдельных столбах по несколько штук в ряд, перекрывающие человеческий рост.

Тревожные кнопки располагаются под столом за рабочим местом и в любых других местах, до которых легко дотянуться. Объединяются в один шлейф. Радиобрелки носят с собой. "Датчик положения охранника" висит на ремне (банки и особо важные объекты). Приемник от них располагается по большей части возле блока сигнализации.

Зонные радиоудлиннители -если охраняемый объект содержит в себе несколько строений, расположенных на достаточном удалении друг от друга, их применяют для радиопроброски охранных зон из каждого строения до охранного пункта на территории.

Состоят из двух блоков: передающего и приемного. В передающий блок заводятся все шлейфы с датчиков (зоны) одного строения, каждая зона на отдельный вход. В случае нехватки входов шлейфы совмещают. На приемной стороне эти же зоны выводятся в том же порядке, в котором были подключены к передающему устройству. С приемного блока заводятся напрямую на блок сигнализации. Примечание: к зонным радиоудлиннителям могут быть привязаны тревожные кнопки с большим радиусом действия (до 400 метров. Но это понятие относительное. Все зависит от ландшафта, стен и прочих преград. 400 метров здесь - прямая видимость). Частота работы - 433.ххх МГц в подавляющем большинстве случаев. Могут периодически контроллировать существование радиоканала (обмен односторонний, как на радиооконечках. При отсутствии приема передатчика от 10 минут и более - индицирует потерю связи. Интервалы и прочее программируются на устройстве).

ohranno_pozharnaja_signalizacija16.jpg


Зонный радиоудлиннитель. Но возможно, что приемник радиобрелков. Одна и та же фирма, выпуская продукцию, особо не заморачивается с корпусами.

Оконечные устройства выбираются по количеству охраняемых каналов или рубежей охраны, также по наличию тревожной сигнализации. Типичный пример: на оконечное устройство "Атлас-6" на вход 1 заводится вся охранная сигнализация, на вход 2 - тревожная.

Обход охранной системы
При монтаже охранных систем монтеры получают проект монтажа, в соответствии с которым все должно быть смонтировано так, как нарисовано на бумажке. Но в большей части этим пренебрегают, прокладывая так, как это удобнее, с наименьшими затратами времени и материалов. Кабель может быть проброшен открыто в некоторых местах, датчики установлены не в соответствии длине или высоте (обнаруживает - значит нормально), и много тому подобных случаев. Также ставят оконечные резисторы не в середине шлейфа, как положено, а в самом блоке сигнализации.

Но главное - очень часто (я бы даже сказал, в большинстве случаев) в датчиках не используют тамперную зону. Монтеры любят сэкономить - подключать лишнюю пару в кабеле, в котором почти все провода заняты, а еще надо и другое крыло цеплять - в большинстве случаев не будут. Но - бывают и исключения. Кабель не экономят, бросают по несколько штук, но все-таки не подключают тампер.

Некоторые из ошибок можно легко увидеть визуально - кабель, идущий от датчика открывания двери отдельными проводами, также кабель, идущий по полу от магнитоконтактного датчика, защищиающего банкомат от перемещения.

Обход в системах охраны - задача практически непосильная без непосредственного вмешательства в схему охранной сигнализации. Можно полагаться на ошибки проектирования - они в этом очень хорошо помогают. Итак, на что всегда следует обращать внимание:

Внешний осмотр объекта на наличие видеокамер. В зависимости от его "серьезности" их число может быть различным. Также не стоит забывать о камерах, расположенных на соседних строениях. И не забывать о том, что они отлично видят в полной темноте (наружные и некоторые внутренние. Маленькие внутренние видят недалеко - пару метров максимум. Отлчиаются тем, что рядом с объективом из корпуса могут торчать от 6 инфракрасных светодиодов. На вид могут не светиться. "Горят", как правило, всегда - у них питание напрямую).

Входя на объект - быстрым взглядом осмотреть углы. В них находятся датчики движения. Если это помещение - там будут стоять пассивные ИК датчики движения, а также датчики разбития стекла. Датчики также могут располагаться на стенах, если помещение большое.

При возможности смотреть, куда сходятся шлейфы зон от каждого датчика, и какой блок сигнализации / оконечное устройство установлено. Постарайтесь ничего не упустить из вида. Внимательно изучите установленное оборудование, нагуглив на него описание.

Самый злейший ваш враг - датчики движения. Да, они не определяют скорость перемещения менее 0.3 м/с. Но это не выход. Пассивный ИК датчик можно просто обойти, не вскрывая - предварительно закрыть ему оптику полосой картона при наличии доступа, когда система не находится под охраной. Если система на охране и ему резко загородить оптику, даже не показываясь самому - сработает по причине изменения общего теплового фона.

Магнитоконтактные датчики можно обойти, приложив ближе к какому-либо из краев от середины сильный магнит (сильный настолько, чтобы дверной магнит не оказывал влияния). Хорошо работает для больших магнитоконтактных датчиков вроде тех, что стоят на воротах / банкоматах.

Датчики разбития стекол придется потрошить - если их заклеивать, чувствительность снижается, но возможность обнаружения присутствует.

Активные ИК-датчики лучше перелезать - при снятии корпуса луч может задеть непрозрачная часть, что даст тревогу.

Радиоволновые по возможности вообще обходить стороной. Но при большом расстоянии между передающим и приемным блоком территорию можно преодолеть лежа, передвигаясь как можно медленнее в середине промежутка между блоками. Чем больше расстояние между блоками передатчика и приемника, тем ниже будет его чувствительность.

Датчики, реагирующие на пролом стен, можно обойти только на бетонных стенах, но с невысокой вероятностью. Наносить одиночные удары с большими интервалами (мин. 20 сек). Также в стене может быть проложен тонкий провод в качестве датчика - при разрушении стены он оборвется, что вызовет тревогу (хотя такое давно уже не используется, возможно, есть в банках).

Электромагнитные замки можно открыть, благодаря их кривой установке. Если он установлен в середине двери, а дверь - из тонкого листового материала со слабыми ребрами жесткости, можно отогнуть нижний, либо верхний край двери, что вызовет изгиб двери вместе с пластиной, притянутой электромагнитом, и потребуется намного меньшее усилие на срыв.

Воздействие на блок сигнализации
Лучше всего обходить при наличии доступа к блоку сигнализации. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев доступ в них невозможен. Если все же есть свободный доступ к прибору без посторонних глаз, сделать следующее. Прибор должен быть не на охране. Для начала проверить прибор на наличие подключенной тамперной зоны - при снятой открыть и быстро закрыть. Если тревога не прозвучала на сирене, открываем. При вскрытии прибора найти концы шлейфов. Под клеммными колодками на печатной плате они пронумерованы и подписаны словом типа "Зона, ШС, Zone и т. д.

Каждый вход имеет 2 клеммы, в одной из которых будет торчать резистор (кстати, это ошибка монтеров). Если зоны точно обнаружены, у каждой из зон (кроме той, на которой входная дверь, обычно это первая) откусываем провода, и запихиваем вместо шлейфа резистор. Все, прибор охраняет сам себя. На объект проникать, естественно, не через входную дверь. И смотрите наличие в дверной зоне ИК-датчика напротив двери - его также могут включить в один шлейф с дверью. Внимание, остерегайтесь 24-часовых зон! При наличии таковых ничего не кусать, зачищать провода, идущие от блока сигнализации с резистором в одной из клемм к самим датчикам и коротить их за резистором.

Жесткие провода хорошо зачищаются зажигалкой. Также обязательно закоротите провода тревоги, идущие на оконечку! На отечественных выходы на оконечку обозначаются "ПЦН", "Пульт". На импортных будет висеть реле на выходах под названием "AUX", или "PGM". Смотрите от этих реле провода, идущие на оконечку во вход зоны. В случае, если на объекте установлена телефонная линия, вместо оконечки типа "Нева-4" может идти просто резистор с сопротивлением около 4 кОм. Такую оконечку лучше не коротить - это вырубит телефон на объекте. Будет выглядеть так, как будто трубка телефона снята.

В случае невозможности проведения данной процедуры, когда резисторы установлены в датчиках, можно напихать в обычные зоны резисторы, соответствующие данному прибору (на каждый прибор гуглится краткое описание, в котором написано сопротивление шлейфа в нормальном состоянии. На снятом с охраны приборе выдергивать по шлейфу и вставлять вместо него резистор. В случае известных номеров 24-часовых зон охраны - их не трогать, вряд ли они вам помешают. И вообще, лучше не трогать зоны, принадлежащие к другим участкам охраны, с которыми вы не будете пересекаться. Также не забудьте отрезать один из проводов сирены. На всякий случай.

В случае сработки прибор сам будет пищать, но такого внимания не привлечет. Но в некоторых случаях прибор может издавать сигнал постановки сиреной коротким тоном (в основном, на отечественных приборах такое). Свет лучше не обкусывать - владелец будет долго недоумевать, почему объект не становится под охрану.

Внимание! Если существует возможность не лезть в блок сигнализации, а воздействовать на датчики, в прибор не лезьте!

Воздействие на датчики
В некоторых случаях на них можно воздействовать, замкнув в них шлейф. Над дверными магнитоконтактными датчиками ставится соединительная коробка. Вскрыв ее, находим 2 конца от геркона и замыкаем их накоротко. На входной двери в помещение такое лучше не делать - есть тактика постановки, при которой система становится на охрану при закрывании входной двери. Во всех других датчиках охраны имеются следующие типы пар проводов:

Питание. В датчиках обозначается как "12V" "+", "-", иногда как "Vcc" и "GND". Трогать не нужно. Пусть делает вид, что работает.

Шлейф сигнализации. Обозначается как "Шлейф", "ШС", "Zone", "RELAY". В совмещенных датчиках будет типа "(P)IR", "GLASS", "ИК", "ДРС" отдельными выводами. Замкнуть накоротко.

TAMPER. Если вы вскрыли датчик и увидели подключенные туда провода - бегите. Будет тревога в любом состоянии системы. Если все-таки сделали тревогу а деваться некуда, аккуратно закрыть датчик и включать дурака и делать вид, что все нормально без лишнего шума не торопясь выйти. Как правило, дойдет не сразу, что все-таки произошло. Сигнализация тоже имеет свойство глючить, о чем будет описано ниже.

Все же пассивные ИК лучше заклеивать. Это куда безопаснее.

Не нужно пытаться вскрывать датчики, особенно на движение, когда система находится под охраной! С вероятностью 99% они вас обнаружат.

Воздействие на пульт централизованного наблюдения
Оконечное устройство - главная часть в системе передачи извещений. Итак, если у вас откуда-то есть оконечное устройство типа "Нева-4", "Атлас-3(6)", соответствующее типу охраняемого объекта, вы можете врезать его в телефонную линию на любом участке, закоротив ей входы. Это можно делать в любой момент, главное в момент постановки откинуть линию с оконечкой, подключенной к блоку сигнализации. "Нева-4" врезать только в момент постановки на охрану - или вместо нее резистор на 4 кОм.

В случае "Невы" оконечек не должно быть видно, вместо них в блоках сигнализации последовательно с телефонной линией стоит резистор, одним концом заведенный на выход ПЦН или реле блока сигнализации, а другим на телефонный провод. Второй конец телефонного провода, соответственно, будет заведен на второй выход ПЦН блока сигнализации.

Атлас-3(6), если старого образца, оконечка достаточно внушительная по размерам (см. рисунки). Если на корпусе присутствует 2 одинаковых светодиода, расположенных рядом (и если они пронумерованы "1" и "2") - означает, что это оконечка - "Атлас-6". "Атлас-3", как было описано, держит только один выход ПЦН. В телефонную линию можно врезать напрямую, никаких фильтров не нужно.

В случае, если из белого блока, в котором находится "мозг" сигнализации торчит антенна - штырь длиной около 50 см, то это значит, что там установлено радиооконечное устройство. На радиооконечке необходимо воздействовать только на охранную зону (или зоны, в зависимости от того, сколько туда их заведено). Остальные выводы не трогать. Чтобы радиооконечка не сработала, необходимо соединить входы охранных зон оконечки с ее минусом питания.

Если радиооконечное устройство работает по последовательному интерфейсу, здесь уже намного сложнее. Блокировка зон блока сигнализации - единственный выход. Коротить входы оконечки - не вариант, так как она запрограммирована на работу только по последовательному интерфейсу.

Реакция охранных подразделений на срабатывание
Итак, время приезда на тревогу частных организаций составляет порядка 10 минут, МВД - 3..5 минут. Подразделения рассредоточены по городу, и держат радиосвязь с пультом централизованного наблюдения. При поступлении оператору пульта сигнала тревоги, оператор передает ближайшему подразделению о тревоге на объекте. Но здесь есть несколько нюансов.

Во-первых, это время, в которое произошла тревога. Если тревога на объекте с ручной постановкой происходит, например, в 8 часов утра, оператор ждет отзвонки на пульт в течение 5 минут. Если отзвонка не поступает, оператор передает координаты охранному подразделению.

Если же сигнал тревоги проходит ночью, то сообщение о тревоге передается немедленно. Режим работы охраняемого объекта известен на пульте. Также немедленно передается сработка тревожной сигнализации в любое время суток.

Еще момент, когда хозяева охраняемого объекта заявляют на пульт о своем уезде на определенный срок. Если в течение этого срока происходит тревога, наряд также выезжает немедленно. В охранных конторах также есть копии ключей охраняемых объектов, которые могут использоваться в случае проникновения на объект.

У охранных подразделений МВД существуют дежурства. В эти охранные подразделения входят несколько человек технического персонала в каждом районе города, также заступают на ночь до 8:00. В случае возникновения проблемы технического характера на объекте тех. персонал пытается ее устранить. В случае неудачи объект охраняется до утра.

Проблемы могут быть следующими: регулярная сработка одной из охраняемых зон, сработка объекта в целом на пульте (при этом все охранные зоны находятся в норме), невзятие зоны под охрану. Проблемы, связанные с регулярными сработками определенной зоны, либо невзятия зоны целиком, как правило, возникают при неисправных охранных датчиках. Техники в основном отключают их на ночь, записывают это в журнал, и меняют неисправный датчик на следующий день.

Проблемы, связанные со сработкой объекта на пульте, могут происходить из-за плохой телефонной линии. Такую проблему распознают сразу - объект срабатывает, затем тут же снова берется под охрану, на самом объекте ничего не происходит. Состояние объекта определяют по световой индикации сирены. Если она не моргает, но на пульте лезут сигналы тревоги и взятия, с проблемой телефонной линии разбираются телефонисты, а охранное подразделение охраняет объект до открытия.

Также можно различать помехи на телефонной линии по индикатору оконечки "Атлас-20".

Если оконечка теряет связь с пультом, она индицирует об этом, и нужно повторное восстановление связи с пульта.

Проблемы, возникающие на радиопульте, как правило - из-за сработок блока сигнализации, на котором барахлят охранные датчики. В случае радиопульта наряд выезжает сразу по сигналу тревоги (радиооконечка - автоматическое устройство передачи извещений. Оно включает в себя постановку / снятие на пульт, потерю 220 и пр.). Но часто в этих оконечных устройствах не задействуют вход "Потеря 220". При пропадании сигнала оконечного устройства с ретрансляторов в течение 15 минут, на пульте выходит сообщение о потере радиосвязи с объектом № ххх. На такое выезжают, но не как на тревогу, а как на заявку.

Пропадание радиосвязи происходит на дачах и в местах, где часто отключается электричество. Вход "потеря 220" обычно не задействуют, и пропадание радиоканала происходит при полном разряде резервного аккумулятора. У радиооконечки с разрядом аккумулятора падает выходная мощность, но потеря радиосвязи появится на пульте после пропажи сигнала с последнего ретранслятора.
 
Вот это я понимаю ЛОНГРИД :popcorn:

Но честно говоря, реально очень много
Несмотря на то, что тема мне интересная, мне тяжело всё это прочитать и времени много займет :dontknow:

ТС, спасибо за материал!
 
Тема для общего развития и четкого понимания схемы работы, 30 минут времени и ты первоклассный инженер систем ОПС:ok:, на самом деле знания без практики скудны.
 
  • Нравится
Реакции: Cm
Тема для общего развития и четкого понимания схемы работы, 30 минут времени и ты первоклассный инженер систем ОПС:ok:, на самом деле знания без практики скудны.
Тогда оставлю ссылку и прочту на досуге полностью
 
Сверху Снизу